民國97年 第2梯次 鋼筋乙級 學科
第18題
一般樓層梁筋之錨錠長度起算點為
題目
一般樓層梁筋之錨錠長度起算點為
- (1) 柱內側
- (2) 梁淨間距減5 c m 起算
- (3) 梁淨間距減10 c m
- (4) 梁淨間距減15 c m
官方答案
(1) 柱內側
解析
一般樓層梁筋伸入柱內的錨定長度,是自柱面(柱內側)起算,因為柱內側是梁筋進入支承的起點,須有足夠長度讓拉力經由握裹傳遞至柱。梁淨間距減5、10或15公分,屬於施工裁切或搭接的經驗值,並非錨定長度的通用起算點,故選柱內側。