民國104年 第1梯次 鋼筋丙級 學科
第13題
以箍筋圍紮主筋之柱,主筋直徑在32 mm以下時,箍筋直徑不得小於
題目
以箍筋圍紮主筋之柱,主筋直徑在32 mm以下時,箍筋直徑不得小於
- (1) 10 mm
- (2) 14 mm
- (3) 16 mm
- (4) 12 mm
官方答案
(1) 10 mm
解析
依混凝土工程施工規範,柱以箍筋圍束主筋時,箍筋直徑不得小於主筋直徑之1/4,且不得小於10mm。當主筋直徑在32mm以下時,1/4主筋直徑約為8mm,仍低於規範下限,故取較嚴之10mm為最小限值,即最小為D10。14mm、16mm雖更安全但非規範最低要求;12mm亦大於10mm但非最小限值,故選10mm。