鋼筋腐蝕嚴重已影響斷面積甚大時
題目
鋼筋腐蝕嚴重已影響斷面積甚大時
- (1) 應以鋼刷清除浮銹
- (2) 應以水泥漿塗刷填補
- (3) 應以良好鋼筋抽換之
- (4) 補強小一號鋼筋即可
官方答案
(3) 應以良好鋼筋抽換之
解析
鋼筋若鏽蝕嚴重、斷面積已明顯減少,其握裹力與抗拉能力都會大幅下降;單靠鋼刷除銹或塗水泥漿僅屬表面處理,無法恢復已損失的斷面積。依鋼筋工程施工規範之精神,此類鋼筋應以同號或設計規定之良好鋼筋整支抽換,並經監造者認可。塗水泥漿反而妨礙混凝土與鋼筋之黏結,以小一號鋼筋補足更會造成斷面積不足,皆不可行。