民國110年 第1梯次 鋼筋丙級 學科
第78題
鋼筋混凝土之柱構件中,上下柱主筋搭接位置應位於柱構件何處最適當?
題目
鋼筋混凝土之柱構件中,上下柱主筋搭接位置應位於柱構件何處最適當?
- (1) 下圍束區
- (2) 上圍束區
- (3) 梁柱接頭
- (4) 中央區
官方答案
(4) 中央區
解析
柱主筋搭接宜設在柱中央區。柱上下端及梁柱接頭在地震時承受較大彎矩與剪力,屬於圍束區或塑性鉸可能發展的位置,若在此搭接會降低韌性與握裹;中央區彎矩相對較小,且可配合搭接長度與錯開規定,因此最適當。下圍束區、上圍束區及梁柱接頭都不宜作為主筋搭接位置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。