鋼筋搭接之地方應在
題目
鋼筋搭接之地方應在
- (1) 承受拉力的地方
- (2) 承受壓力的地方
- (3) 承受剪力的地方
- (4) 任何位置
官方答案
(2) 承受壓力的地方
解析
鋼筋搭接宜設於彎矩較小、鋼筋承受壓力或拉力較小之位置。對於受彎構件(梁、板),上部鋼筋受壓、下部受拉,搭接宜設於受壓區(支座附近上部鋼筋、中跨附近下部鋼筋),避開最大拉力區(中跨上部、支座下部)。選項 1、3 均為高應力區,不宜搭接;選項 4 違背結構安全原則。