民國103年 第3梯次 模板甲級 學科
第17題
地下室外牆單面組模,於灌置混凝土時( 地下室頂模未施工) 牆模應特別注意
題目
地下室外牆單面組模,於灌置混凝土時( 地下室頂模未施工) 牆模應特別注意
- (1) 模板之精確度
- (2) 模板之側壓力
- (3) 模板密接情形
- (4) 模板因受混凝土壓力而產生上浮
官方答案
(4) 模板因受混凝土壓力而產生上浮
解析
地下室外牆單面組模時,頂板(地下室頂模)尚未施工,牆頂缺乏側向支撐,灌漿混凝土側壓力會產生向上的淨提拔力,導致牆模上浮、位移,造成模板脫開、漿漏甚至倒塌。施工規範要求必須設置抗上浮措施(如地腳螺栓、配重、預埋拉桿)。選項 1、2、3 屬一般模板品質管控項目,非此工況特有的關鍵風險。