民國99年 乙級專案 模板乙級 學科

第43題

電熱鋼模經通電加熱養護後,可在幾天拆模?

題目

電熱鋼模經通電加熱養護後,可在幾天拆模?

  1. (1) 15 天
  2. (2) 5 天
  3. (3) 10 天
  4. (4) 1 至2 天

官方答案

(4) 1 至2 天

解析

電熱鋼模利用通電發熱加速混凝土養護,提高早期強度成長。一般情況下,電熱養護 1 至 2 天即可達到拆模強度(約設計強度 50%~70%),大幅縮短工期。傳統自然養護需 7~14 天,選項 15、10、5 天均過長,不符電熱鋼模優勢。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。