民國107年 第3梯次 模板乙級 學科

第64題

依營造安全衛生設施標準規定,雇主於施工構台遭遇強風、大雨等惡劣氣候或四級以上地震後或施 工構台局部解體、變更後,使勞工於施工構台上作業前,應依確認下列哪些變化?

題目

依營造安全衛生設施標準規定,雇主於施工構台遭遇強風、大雨等惡劣氣候或四級以上地震後或施 工構台局部解體、變更後,使勞工於施工構台上作業前,應依確認下列哪些變化?

  1. (1) 支柱、構台之樑等之損傷情形
  2. (2) 支柱滑動或下沈狀況
  3. (3) 粉刷是否有剝落狀況
  4. (4) 支柱之水平繫材、斜撐材等補強材之安裝狀況及有無脫落

官方答案

(1) 支柱、構台之樑等之損傷情形、(2) 支柱滑動或下沈狀況、(4) 支柱之水平繫材、斜撐材等補強材之安裝狀況及有無脫落

解析

依營造安全衛生設施標準第 76 條,施工構台遇強風、大雨、四級以上地震或局部解體變更後,勞工重新作業前雇主應確認:支柱、構台樑損傷情形(1)、支柱滑動或下沈狀況(2)、支柱水平繫材、斜撐材等補強材安裝狀況及有無脫落(4)。選項 3 粉刷剝落屬飾面工程檢查項目,非構台結構安全確認重點。