民國109年 第3梯次 模板乙級 學科
第16題
模板工程使用之鐵釘一般為板厚之
題目
模板工程使用之鐵釘一般為板厚之
- (1) 4~4.5
- (2) 2~2.5
- (3) 3~3.5
- (4) 1~1.5 倍為佳
官方答案
(2) 2~2.5
解析
模板釘接時,鐵釘長度以板厚的 2~2.5 倍為宜。釘子太短,貫入深度不足,模板承受混凝土側壓時容易鬆脫或爆模;釘子過長則可能穿透模板傷及人員,也容易使木材沿釘路劈裂。採 2~2.5 倍板厚選釘,可兼顧握裹力與施工安全。選項中的 1~1.5 倍太短,3~3.5 倍及 4~4.5 倍則偏長,均非一般建議值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。