民國110年 第3梯次 模板乙級 學科

第80題

每次澆置混凝土時,為避免爆模及處理模板突發事件,模板協力廠商應派人檢視下列哪些?

題目

每次澆置混凝土時,為避免爆模及處理模板突發事件,模板協力廠商應派人檢視下列哪些?

  1. (1) 水電配管位置
  2. (2) 鋼筋位置與號數
  3. (3) 模板的支撐系統
  4. (4) 柱、樑、牆的張力繫件

官方答案

(3) 模板的支撐系統、(4) 柱、樑、牆的張力繫件

解析

澆置混凝土時,模板承受側壓力與澆置衝擊,發生爆模多因支撐或繫件失效。模板協力廠商應派專人巡視模板支撐系統(支柱、斜撐、貫材)有無沉陷、鬆動、變形,以及柱、樑、牆的張力繫件(拉桿、螺栓)是否鎖緊、有無伸長,發現異常應立即補強或暫停澆置。水電配管位置與鋼筋位置、號數屬於水電工及鋼筋工之自主檢查項目,並非模板廠商的巡視重點。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。