民國105年 第3梯次 模板丙級 學科

第46題

模板拆除後,經過多年混凝土面產生鋼筋痕跡的原因是

題目

模板拆除後,經過多年混凝土面產生鋼筋痕跡的原因是

  1. (1) 模板不乾淨
  2. (2) 拆模太遲
  3. (3) 原來的鋼筋生銹銹水流出
  4. (4) 保護層不足致鋼筋生銹

官方答案

(4) 保護層不足致鋼筋生銹

解析

混凝土面浮現沿鋼筋走向的痕跡,係因鋼筋保護層厚度不足,水氣、氧氣與氯離子侵入使鋼筋腐蝕;鐵鏽體積膨脹約為原體積數倍,會順著保護層較薄處滲出並造成表面鏽色痕跡,嚴重時甚至開裂。拆模太遲只影響表面顏色與養護,模板不乾淨則多造成表面瑕疵或色差,均不會在多年後形成沿鋼筋排列的痕跡,故關鍵在保護層厚度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料