民國112年 第1梯次 模板丙級 學科
第63題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
- (1) 有無過載及過熱保護設備
- (2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (3) 有無可能傾倒及生鏽
- (4) 電氣設備上有無安全保險絲
官方答案
(2) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
潮濕環境裝設電氣設備,首要風險是漏電導致觸電或火災,依《電氣設備技術規則》第 53 條與第 146 條規定,潮濕場所之配線與機具應裝設漏電斷路器(ELCB)作為防護接地之補充保護,能於漏電電流達動作值(通常 15-30 mA)時瞬間斷路。選項 1 的過載過熱保護屬過電流保護,無法偵測微小漏電流;選項 3 的傾倒生鏽屬機械穩定問題;選項 4 的保險絲僅能短路過電流保護,動作電流遠大於人體感電閾值,故以裝設漏電斷路器最優先。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。