民國98年 第1梯次 熱處理乙級 學科
第79題
交流三相三線的電爐,電壓指示220 V (伏特)電流指示100 A (安培)連續使用10 小時, 共耗電約為
題目
交流三相三線的電爐,電壓指示220 V (伏特)電流指示100 A (安培)連續使用10 小時, 共耗電約為
- (1) 220 瓩時
- (2) 380 瓩時
- (3) 660 瓩時
- (4) 1000 瓩時
官方答案
(2) 380 瓩時
解析
三相三線電爐功率 P=√3×V×I=1.732×220×100≈38,104 W≈38.1 kW;連續使用 10 小時耗電=38.1×10≈381 瓩時,約 380 瓩時。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。