民國103年 第1梯次 熱處理乙級 學科
第19題
交流三相三線的電爐,電壓指示220 V (伏特)電流指示100 A (安培)連續使用10 小時, 共耗電約為
題目
交流三相三線的電爐,電壓指示220 V (伏特)電流指示100 A (安培)連續使用10 小時, 共耗電約為
- (1) 660 瓩時
- (2) 380 瓩時
- (3) 1000 瓩時
- (4) 220 瓩時
官方答案
(2) 380 瓩時
解析
三相三線交流電功率公式P=√3×V×I。代入V=220V、I=100A,得P=1.732×220×100≒38,100W,即約38.1kW(瓩)。連續使用10小時,耗電量=38.1×10≒381瓩時,約為380瓩時。若誤用單相公式P=V×I=22kW,10小時僅220瓩時;若誤乘3倍則約660瓩時,均不正確,故選380瓩時。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。