民國109年 第3梯次 視聽電子乙級 學科
第57題
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
題目
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
- (1) 使用新型高效能電腦設備
- (2) 機房設定較低之溫度
- (3) 設置冷熱通道
- (4) 使用較高效率之空調設備
官方答案
(2) 機房設定較低之溫度
解析
機房總用電中,空調冷卻約占最大比例。若把設定溫度調得更低,壓縮機運轉時間與溫差負載都會增加,耗電反而上升,因此是較不適當的措施。相反地,換用新型高效能電腦設備可降低發熱與耗電,設置冷熱通道可避免冷熱氣流混合、提升冷卻效率,採用高效率空調設備也能降低單位冷量的耗電。