鍋爐三要素給水自動調節系統中,下列何項是主信號

題目

鍋爐三要素給水自動調節系統中,下列何項是主信號

  1. (1) 汽鼓水位
  2. (2) 給水壓力
  3. (3) 給水流量
  4. (4) 蒸汽流量

官方答案

(1) 汽鼓水位

解析

鍋爐三要素(三脈衝)給水自動調節系統包含:主信號=汽鼓水位(控制目標)、干擾補償信號=蒸汽流量(負載變化前饋)、修正信號=給水流量(消除給水壓力波動影響)。控制器以水位設定值與實測值比較為基礎,疊加蒸汽流量與給水流量差值進行三元素運算,輸出調節閥開度指令。故汽鼓水位為主信號(主回授),蒸汽流量與給水流量為前饋/修正信號。