民國104年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第63題

4 K V 2000 K W 高壓B F W 馬達( 電源為11 . 4 K V Y 接線中性點直接接地) ,因雨淋濕其中 一條出口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達…

題目

11 . 4 K V 2000 K W 高壓B F W 馬達( 電源為11 . 4 K V Y 接線中性點直接接地) ,因雨淋濕其中 一條出口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?

  1. (1) 保護電驛動作使斷路器跳脫
  2. (2) 可視為三相短路故障
  3. (3) 可視為線碰線故障
  4. (4) 可視為一線接地故障

官方答案

(1) 保護電驛動作使斷路器跳脫、(4) 可視為一線接地故障

解析

中性點直接接地系統中,單一相線端子碰觸接地之外殼,即形成單相接地故障(一線接地故障),第4項正確。因中性點直接接地,接地故障電流大,接地保護電驛(如接地過電流電驛)會立即動作驅動斷路器跳脫,第1項正確。第2項三相短路指三相同時短路,不符單一相接地;第3項線碰線為相間短路,與接地故障不同。故正確為1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料