民國104年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第23題

給水流量不正常地大於蒸汽流量,蒸汽導電度增大,過熱蒸汽溫度下降,說明

題目

給水流量不正常地大於蒸汽流量,蒸汽導電度增大,過熱蒸汽溫度下降,說明

  1. (1) 水冷壁損壞
  2. (2) 汽水共出
  3. (3) 省煤器損壞
  4. (4) 給水管爆破

官方答案

(2) 汽水共出

解析

給水流量不正常地大於蒸汽流量,表示水汽系統有異常損失或爐水被蒸汽帶出;蒸汽導電度增大,代表爐水中的溶解固形物進入蒸汽;過熱蒸汽溫度下降,則是攜出水滴蒸發吸熱所致。三者合併最符合汽水共出。水冷壁損壞通常伴隨水位下降、爐膛正壓及過熱汽溫上升;省煤器或給水管破漏不會使蒸汽導電度明顯增大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。