民國105年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第26題

馬達起動前必須測量其絕緣值其目的為

題目

馬達起動前必須測量其絕緣值其目的為

  1. (1) 確認馬達運轉與否之指示燈正常
  2. (2) 確認馬達線圈及電力電纜線絕緣正常無接地現象
  3. (3) 確認馬達起動邏輯正常
  4. (4) 確認馬達電源已正常備用中

官方答案

(2) 確認馬達線圈及電力電纜線絕緣正常無接地現象

解析

馬達起動前測量絕緣電阻(使用兆歐表),目的是檢查馬達繞組線圈與機殼間、相間、以及供電電纜線絕緣狀態是否良好,確認無受潮、老化、損傷導致對地絕緣不良或短路接地現象。若絕緣值過低(通常<1 MΩ 或依規定值),強行起動將造成跳脫、燒毀或觸電危險。選項 1、3、4 屬運轉指示、控制邏輯、電源狀態檢查,非絕緣測量目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。