民國105年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第54題
採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為
題目
採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為
- (1) 電極棒脫落
- (2) 檢出水筒排水閥洩漏
- (3) 電極接線脫落
- (4) 電極接線短路
官方答案
(4) 電極接線短路
解析
電極式水位調節器利用電極是否接觸爐水導通來判斷水位。若電極接線短路,控制器會持續收到導通信號,誤以為水位已達設定高度而停止給水,實際水位便下降而發生低水位。電極棒脫落或接線脫落屬於斷路,控制器反而誤認為低水位而持續補水,通常導致高水位;檢出水筒排水閥洩漏亦使檢出水位偏低而傾向補水。