民國105年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第63題
在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛( C O R e l a y ) 之動作時間有直接關係?
題目
在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛( C O R e l a y ) 之動作時間有直接關係?
- (1) 故障電流在C T 二次側之大小與電驛電流分接頭( C u r r e n t T a p ) 之比值( 即倍數)
- (2) 實際故障電流值( 安培數)
- (3) 馬達線圈溫度
- (4) 馬達軸承振動值
官方答案
(1) 故障電流在C T 二次側之大小與電驛電流分接頭( C u r r e n t T a p ) 之比值( 即倍數)、(2) 實際故障電流值( 安培數)
解析
過電流電驛(CO Relay)具有反時限特性,其動作時間由原廠的時間-電流特性曲線決定;曲線橫軸是故障電流與電驛電流分接頭(Current Tap)的比值,也就是「幾倍設定值」。CT二次側電流除以分接頭電流所得的倍數越大,電磁力或感應轉矩越大,動作越快。實際一次側故障電流必須經CT變比換算成二次電流,才會成為電驛看到的電流,所以安培數也會影響倍數與動作時間。馬達線圈溫度屬過載(熱動)電驛的範疇,軸承振動值與電驛動作無關。