民國106年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第11題
水管式鍋爐,其壓力超過35 k g f / c m 2 時,鍋爐給水之p H 值應控制於
題目
水管式鍋爐,其壓力超過35 k g f / c m 2 時,鍋爐給水之p H 值應控制於
- (1) 3 ~5
- (2) 11 ~13
- (3) 6 ~7
- (4) 8 ~9
官方答案
(4) 8 ~9
解析
高壓水管式鍋爐(壓力超過35 kgf/cm²)的給水pH值應控制在弱鹼性範圍。依鍋爐給水處理原則,高壓鍋爐給水採全揮發性處理(AVT),pH值宜控制在約8.5~9.5,選項8~9最接近。給水若過酸(3~5、6~7偏中性)會造成給水系統與省煤器金屬腐蝕;若過鹼(11~13)則可能引發給水銅合金部件鹼性腐蝕。注意題目問的是「給水」而非「爐水」,爐水pH通常較高(約9~11),給水流經凝結水與給水系統,控制標準較低,故以8~9為正確控制範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。