民國106年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第47題

蒸汽配管作業中,下列措施那一種是不恰當的?

題目

蒸汽配管作業中,下列措施那一種是不恰當的?

  1. (1) 裝置伸縮接頭
  2. (2) 彎頭部應採小徑肘管
  3. (3) 管路與支架間應採自由滑動式
  4. (4) 管路設懸吊裝置

官方答案

(2) 彎頭部應採小徑肘管

解析

蒸汽配管設計需吸收熱脹冷縮位移,彎頭部應採大徑長半徑彎管以降低應力集中與壓力損失,採用小徑肘管會增加局部應力與流阻,屬不恰當措施。伸縮接頭、自由滑動支架、懸吊裝置均為正確應對熱膨脹之標準做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。