民國106年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第79題
鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低 水位以下,其餘二只沒改變此時應如何處理?
題目
鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低 水位以下,其餘二只沒改變此時應如何處理?
- (1) 應迅即停止燃料供給
- (2) 加強給水以防過熱
- (3) 通知儀控或相關人員查看
- (4) 繼續正常操作並監視其他數據
官方答案
(3) 通知儀控或相關人員查看、(4) 繼續正常操作並監視其他數據
解析
三選二表決邏輯下,三只傳送器取二只相近值為準;本例僅一只突然下降、另二只不變,可判定為該測點故障而非實際低水位,故不需立即遮斷燃料(1)或加強給水(2),以免誤操作造成滿水或水位擾動。正確作法是通知儀控或相關人員檢查傳送器與訊號迴路(3),同時維持正常操作並密切監視另二只水位及相關參數(4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。