民國106年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第24題
有一水管鍋爐性能試驗結果記錄為:使用壓力12 k g f / c m 2,傳熱面積100 m 2,燃燒室體積 5 m 3 ,蒸發量6 , 000 k g / h…
題目
有一水管鍋爐性能試驗結果記錄為:使用壓力12 k g f / c m 2,傳熱面積100 m 2,燃燒室體積 5 m 3 ,蒸發量6 , 000 k g / h ,燃料使用量500 k g / h ,燃料低發熱量9 , 000 k c a l / k g ,則此鍋爐 的燃燒室熱負荷為
- (1) 9 × 105 k c a l / m 3 ‧ h
- (2) 1 . 08 × 106 k c a l / m 3 ‧ h
- (3) 5 . 4 × 106 k c a l / m 3 ‧ h
- (4) 6 × 104 k c a l / m 3 ‧ h
官方答案
(1) 9 × 105 k c a l / m 3 ‧ h
解析
燃燒室熱負荷的定義是單位燃燒室體積在單位時間內所釋放的熱量,公式為:燃料使用量 × 燃料低發熱量 ÷ 燃燒室體積。代入數據:500 kg/h × 9,000 kcal/kg = 4,500,000 kcal/h,再除以燃燒室體積 5 m³,得 900,000 kcal/m³·h,即 9×10⁵ kcal/m³·h。計算時只需燃燒室體積,傳熱面積100 m²、蒸發量6,000 kg/h與使用壓力12 kgf/cm²都是干擾資料。若誤用蒸發量或傳熱面積去除,會得到其他數值,故選1。