民國106年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第71題

下列那些可能是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常升高的原因?

題目

下列那些可能是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常升高的原因?

  1. (1) 過熱器管內結垢或管外積灰
  2. (2) 二次燃燒或火焰太長
  3. (3) 水冷壁結渣
  4. (4) 蒸汽溫度控制系統失靈

官方答案

(2) 二次燃燒或火焰太長、(3) 水冷壁結渣、(4) 蒸汽溫度控制系統失靈

解析

噴水減溫流量升高,表示過熱蒸汽溫度偏高或控制閥異常開大。二次燃燒、火焰過長會提高過熱器入口煙溫;水冷壁結渣會減少爐膛吸熱,使爐膛出口煙溫上升,過熱器吸熱增加,蒸汽溫度及噴水量因而上升。控制系統失靈也可能使減溫水閥誤開。過熱器管內結垢或管外積灰會妨礙熱傳,反使過熱蒸汽溫度下降,噴水量減少。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料