民國107年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科
第20題
不斷電系統U P S 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電意外狀況,停電時,下列的陳 述何者是對的?
題目
不斷電系統U P S 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電意外狀況,停電時,下列的陳 述何者是對的?
- (1) 不斷電系統U P S 先啟動,緊急發電機是後備的
- (2) 兩者同時啟動
- (3) 不斷電系統U P S 可以撐比較久
- (4) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統U P S 是後備的
官方答案
(1) 不斷電系統U P S 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
UPS(不斷電系統)以電池瞬間供電,毫秒級切換,先行啟動維持關鍵負載運作;緊急發電機需啟動柴油引擎、建立電壓頻率,需數十秒至分鐘,作為UPS後備的長時間供電來源。選項3錯誤:UPS電池續航通常僅15-30分鐘,遠短於發電機。