第67題
4 K V 2000 K W 高壓B F W 馬達( 電源為11 .4 K V Y 接線中性點直接接地) ,因雨淋濕其 中一條出口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外…
題目
11 .4 K V 2000 K W 高壓B F W 馬達( 電源為11 .4 K V Y 接線中性點直接接地) ,因雨淋濕其 中一條出口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?
- (1) 可視為三相短路故障
- (2) 保護電驛動作使斷路器跳脫
- (3) 可視為一線接地故障
- (4) 可視為線碰線故障
官方答案
(2) 保護電驛動作使斷路器跳脫、(3) 可視為一線接地故障
解析
該馬達為11.4kV Y接線、中性點直接接地系統。出口線絕緣受潮使端子與外殼碰觸,即一相導體對地(外殼)短路,屬單相(一線)接地故障(選項3正確)。中性點直接接地系統下此故障會產生明顯接地故障電流,接地保護電驛感測後動作使斷路器跳脫(選項2正確)。此非三相短路(選項1)亦非線間短路(選項4)。正確為2、3。