民國107年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科
第73題
鍋爐運轉中若空氣流量過低時,那些是應採取的措施?
題目
鍋爐運轉中若空氣流量過低時,那些是應採取的措施?
- (1) 若無法再提升空氣流量時則要降載
- (2) 若因人為疏忽致風扇出力不足時則加大風扇出力
- (3) 檢視風道是否暢通
- (4) 若為風扇跳脫所造成則馬上復歸再起動
官方答案
(1) 若無法再提升空氣流量時則要降載、(2) 若因人為疏忽致風扇出力不足時則加大風扇出力、(3) 檢視風道是否暢通
解析
鍋爐運轉中空氣流量過低處置:① 若調整風門、檢查風道後仍無法提升風量至燃燒需求,必須降低負載(降載)維持安全燃燒,選項1正確。② 若因操作疏忽(如風門未全開、旁路未關)導致風機出力不足,應修正人為錯誤加大風機出力,選項2正確。③ 首先應檢視風道、風門、濾網是否阻塞、洩漏,確保暢通,選項3正確。④ 風機跳脫屬重大異常,嚴禁未查明原因即強行復歸啟動,應先檢查電氣、機械故障,選項4錯誤且危險。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。