帶動燃料油泵浦的感應電動機30Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),當電動機出口線因故 斷一線時,下列敘述何者正確?

題目

帶動燃料油泵浦的感應電動機30Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),當電動機出口線因故 斷一線時,下列敘述何者正確?

  1. (1) 可以單相運轉只是電流會稍高
  2. (2) 三相電流嚴重不平衡
  3. (3) 電動機應受保護電驛動作而停止
  4. (4) 電動機會立刻逆轉

官方答案

(2) 三相電流嚴重不平衡、(3) 電動機應受保護電驛動作而停止

解析

Δ接線非接地系統之三相感應電動機若電源斷一線,剩餘二相形成單相運轉,繞組電流大幅升高(非「稍高」),三相電流嚴重不平衡(選項2正確)。為防電動機因過熱燒毀,應設欠相保護電驛,動作跳脫停止(選項3正確)。單相運轉不會立刻逆轉(選項4錯);選項1「電流稍高」與實際大幅升高不符,故不正確。