民國107年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第73題

鍋爐運轉中發生停電時之緊急措施為何?

題目

鍋爐運轉中發生停電時之緊急措施為何?

  1. (1) 打開風門並將燃燒器拉出
  2. (2) 電動給水裝置者,可等壓力降低後以自來水壓給水至最低限度之水位
  3. (3) 突然停電時,應立即切斷電源開關
  4. (4) 如有停電之預告時,應與蒸汽使用單位聯繫,於停電前依照鍋爐停止運轉要領停爐

官方答案

(2) 電動給水裝置者,可等壓力降低後以自來水壓給水至最低限度之水位、(3) 突然停電時,應立即切斷電源開關、(4) 如有停電之預告時,應與蒸汽使用單位聯繫,於停電前依照鍋爐停止運轉要領停爐

解析

運轉中突然停電之緊急處置:應立即切斷電源開關,停止電氣設備運轉(選項3正確);電動給水裝置因停電失效,可待鍋爐壓力降低後以自來水壓力補給至最低安全水位(選項2正確);若事先接獲停電預告,應先與蒸汽使用單位協調,於停電前依正常停止運轉要領停爐(選項4正確)。選項1宜審慎,停電時首要為切斷電源與燃料,風門與燃燒器之處置應依爐型規範,並非所有鍋爐均須打開風門並拉出燃燒器,故不列為通用正確措施。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料