民國108年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科
第40題
鍋爐發生異常低水位時,首先必須先採取的措施為
題目
鍋爐發生異常低水位時,首先必須先採取的措施為
- (1) 立即啟動泵補水
- (2) 檢查燃料供給系統
- (3) 檢查給水系統
- (4) 立即停止燃燒器運轉
官方答案
(4) 立即停止燃燒器運轉
解析
鍋爐發生異常低水位(水位低於最低安全水位,甚至看不見水位)屬嚴重缺水事故。此時鍋筒與受熱管已嚴重過熱,若貿然補水會導致金屬熱衝擊甚至爆炸。依《鍋爐及壓力容器安全規則》及操作規範,必須立即停止燃燒器運轉(停火)、關閉主汽閥、禁止補水,待自然降溫後再檢查處理。