民國108年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第62題

若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?

題目

若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?

  1. (1) 比流器短路
  2. (2) 比壓器開路
  3. (3) 比流器開路
  4. (4) 比壓器短路

官方答案

(1) 比流器短路、(2) 比壓器開路

解析

比流器(CT)二次側絕對不可開路:一次側串接於主迴路,一次電流持續存在,若二次開路將失去去磁安匝,鐵心磁通劇增而感應極高電壓,危及絕緣與人身安全,故拆表時必須將二次側短路(選項1)。比壓器(PT)二次側如一般變壓器,拆表後應開路(選項2);若短路會產生大電流燒損。因此正確處置為比流器短路、比壓器開路,即1、2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料