民國108年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第80題
鍋爐運轉中,水位異常降低至最低安全水位以下之緊急措施,下列何項正確?
題目
鍋爐運轉中,水位異常降低至最低安全水位以下之緊急措施,下列何項正確?
- (1) 應即切斷燃料停止燃燒
- (2) 採取鍋爐緊急停止措施,冷卻爐溫
- (3) 加大補水量,緊急補水
- (4) 開大風門,強制冷爐
官方答案
(1) 應即切斷燃料停止燃燒、(2) 採取鍋爐緊急停止措施,冷卻爐溫
解析
水位降至最低安全水位以下時,爐管可能已經局部過熱,應立即切斷燃料、停止燃燒並停止送風,依緊急停爐程序處理,讓爐體徐徐冷卻。此時絕對不可加大補水量緊急補水,否則過熱爐管突然接觸冷水會急劇收縮而破裂;也不可開大風門強制冷爐,急速冷卻會在材料內部產生熱應力,造成龜裂或變形。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。