鍋爐水冷壁管管內結垢可造成
題目
鍋爐水冷壁管管內結垢可造成
- (1) 傳熱增強,管壁溫度升高
- (2) 傳熱增強,管壁溫度降低
- (3) 傳熱減弱, 管壁溫度降低
- (4) 傳熱減弱,管壁溫度升高
官方答案
(4) 傳熱減弱,管壁溫度升高
解析
水垢的熱傳導係數遠低於金屬,附著在水冷壁管內壁會形成額外熱阻,使爐水吸收的熱量減少,即傳熱減弱。為維持蒸發量,爐膛側熱通量仍需通過管壁,管壁溫度因而升高,嚴重時造成過熱、鼓脹或破裂。因此結垢的結果是傳熱減弱且管壁溫度升高。