民國108年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第38題

下列那一項不是鍋爐燃燒調整時所使用的計器?

題目

下列那一項不是鍋爐燃燒調整時所使用的計器?

  1. (1) O2 測定器
  2. (2) 油位計
  3. (3) 通風計
  4. (4) CO2 測定器

官方答案

(2) 油位計

解析

鍋爐燃燒調整需監測煙氣成分與通風量:O₂測定器、CO₂測定器、通風計(或風壓計)皆為關鍵儀表。選項2「油位計」屬儲油罐或供油系統液位監測,非燃燒調整直接使用之計器。