民國108年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第60題
採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為
題目
採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為
- (1) 檢出水筒排水閥洩漏
- (2) 電極棒脫落
- (3) 電極接線脫落
- (4) 電極接線短路
官方答案
(4) 電極接線短路
解析
電極式水位調節器利用水可導電之特性,水位到達電極高度即形成通路並發出訊號。若電極接線發生短路,各電極訊號被短接,控制器會誤判水位仍高,因而關閉給水閥、停止進水,實際水位持續下降,終致低水位事故。相對地,電極棒脫落或接線脫落均使電路呈開路,控制器誤判為低水位而持續進水,造成高水位;檢出水筒排水閥洩漏會使水筒水位偏低、同樣誤判低水位而加大進水,亦造成高水位。故本題正確原因為電極接線短路。