民國109年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第4題
下列有關鍋爐運轉後之停機處理,何者為錯誤?
題目
下列有關鍋爐運轉後之停機處理,何者為錯誤?
- (1) 鍋爐水應保持略高於常用水位以上
- (2) 與其他鍋爐之蒸汽管連接之連接閥應保持全開
- (3) 砌磚不可急冷
- (4) 鍋爐壓力不可急降
官方答案
(2) 與其他鍋爐之蒸汽管連接之連接閥應保持全開
解析
停機時若與他爐共用蒸汽總管,連接閥必須「關閉」並上鎖掛牌隔離,防止他爐蒸汽倒流造成超壓或水錘。水位保持略高於常用水位(防曝露爐管氧化)、磚砌體緩冷(防熱應力開裂)、壓力緩降(防溫差應力過大)均為正確操作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。