民國109年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第62題
有關鍋爐脫氣槽給水泵浦感應馬達100Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),下列敘述何者正 確?
題目
有關鍋爐脫氣槽給水泵浦感應馬達100Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),下列敘述何者正 確?
- (1) 操作中馬達線任二條線碰觸會有大故障電流,要立即跳脫才安全
- (2) MCC 一相接地會有大故障電流,要立即跳脫才安全
- (3) 操作中馬達電流超過電驛設定值會跳脫
- (4) 電源頻率由60 變為56Hz 馬達要立即跳脫才安全
官方答案
(1) 操作中馬達線任二條線碰觸會有大故障電流,要立即跳脫才安全、(3) 操作中馬達電流超過電驛設定值會跳脫
解析
三相480V△接線非接地系統中,任二條馬達線碰觸屬於相間短路,會形成低阻抗回路並產生大故障電流,必須立即跳脫;馬達電流超過過電流電驛設定值時,電驛也會動作跳脫。非接地系統單相接地僅有少量電容充電電流,不會產生大故障電流,通常以接地偵測警報處理;頻率由60Hz降為56Hz時馬達轉速略降,仍可運轉,並非必須立即跳脫。故選1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。