民國109年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第46題

下列何項不是鍋爐實施水位計檢測的適當時機?

題目

下列何項不是鍋爐實施水位計檢測的適當時機?

  1. (1) 停爐時
  2. (2) 水位計玻璃管更換時
  3. (3) 二個水位計水位不同時
  4. (4) 升壓時

官方答案

(1) 停爐時

解析

水位計檢測(吹洩試驗)的目的,是確認汽、水連通管是否暢通,以及兩支水位計的指示是否一致。因此,應在升壓及運轉中實施;更換玻璃管後,必須測試其連通與指示;兩支水位計水位不同時,也應立即檢查。停爐時鍋爐已無壓力,沒有汽水循環,無法驗證水位計在實際工況下的連通性與指示,因此不是實施檢測的適當時機。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。