民國109年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第52題
燃煤鍋爐埋火後要再點火時,首先要檢查的地方為
題目
燃煤鍋爐埋火後要再點火時,首先要檢查的地方為
- (1) 沖放管是否洩漏
- (2) 壓力表的指示
- (3) 安全閥是否洩漏
- (4) 水位計的水位
官方答案
(4) 水位計的水位
解析
埋火是讓鍋爐保持微弱火種、暫時停爐的狀態,經過一段時間後,水位可能因蒸發或洩漏而下降。再點火前必須先檢查水位計的水位是否在安全範圍內,確認沒有低水位才可點火;否則點火後爐膛受熱而鍋內水量不足,極易造成過熱損傷。沖放管洩漏、壓力表指示與安全閥洩漏雖也應留意,但並非再點火前首先要確認的項目。故選4。