民國109年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第63題

鍋爐運轉中,水位異常降低至最低安全水位以下之緊急措施,下列何項正確?

題目

鍋爐運轉中,水位異常降低至最低安全水位以下之緊急措施,下列何項正確?

  1. (1) 加大補水量,緊急補水
  2. (2) 應即切斷燃料停止燃燒
  3. (3) 採取鍋爐緊急停止措施,冷卻爐溫
  4. (4) 開大風門,強制冷爐

官方答案

(2) 應即切斷燃料停止燃燒、(3) 採取鍋爐緊急停止措施,冷卻爐溫

解析

水位低於最低安全水位時,鍋爐可能已有部分傳熱面露出水面而過熱,此時應立即切斷燃料、停止燃燒,並依緊急停止程序停爐,讓爐溫自然冷卻,以防傳熱面損壞或發生爆炸。不可緊急大量補水,以免低溫水接觸過熱金屬造成劇烈收縮或汽化;也不可開大風門強制冷爐,以免熱應力過大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料