民國109年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第65題
若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?
題目
若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?
- (1) 比壓器開路
- (2) 比流器開路
- (3) 比壓器短路
- (4) 比流器短路
官方答案
(1) 比壓器開路、(4) 比流器短路
解析
比流器(CT)二次側嚴禁開路;一旦開路,二次感應電壓會急遽升高,危及人員並可能擊穿絕緣,因此拆錶時必須以短路片將二次側短路。比壓器(PT)二次側則嚴禁短路;短路會產生過大電流而燒損線圈,故拆錶時保持開路即可。兩者處理方式相反,可記成「CT 短路、PT 開路」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。