若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?

題目

若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?

  1. (1) 比壓器開路
  2. (2) 比流器開路
  3. (3) 比壓器短路
  4. (4) 比流器短路

官方答案

(1) 比壓器開路、(4) 比流器短路

解析

比流器(CT)二次側嚴禁開路;一旦開路,二次感應電壓會急遽升高,危及人員並可能擊穿絕緣,因此拆錶時必須以短路片將二次側短路。比壓器(PT)二次側則嚴禁短路;短路會產生過大電流而燒損線圈,故拆錶時保持開路即可。兩者處理方式相反,可記成「CT 短路、PT 開路」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。