民國109年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第78題

某鍋爐強制送風機(FD FAN)由3 相4 極60Hz 11.4kv 800kw 感應馬達驅動,下列敘述何者正確?

題目

某鍋爐強制送風機(FD FAN)由3 相4 極60Hz 11.4kv 800kw 感應馬達驅動,下列敘述何者正確?

  1. (1) 馬達線圈短路故障時,保護電驛動作使斷路器跳脫
  2. (2) 鍋爐所有燃燒器(burner)因故跳脫時也需一起跳脫以策安全
  3. (3) 可以操作液壓聯軸器調整輸出轉速以提供所需的燃燒空氣量
  4. (4) 可以操作變頻器調整馬達的轉速改變所需的燃燒空氣量

官方答案

(1) 馬達線圈短路故障時,保護電驛動作使斷路器跳脫、(3) 可以操作液壓聯軸器調整輸出轉速以提供所需的燃燒空氣量、(4) 可以操作變頻器調整馬達的轉速改變所需的燃燒空氣量

解析

11.4kV高壓大型感應馬達保護:線圈短路屬內部故障,差動保護或過電流保護動作跳脫斷路器(1正確)。多燃燒器全熄火(MFT)時,為防爐膛爆炸需停爐,但FD風機通常配合停爐邏輯延遲停止或由DCS控制,非「必須一起跳脫」作為風機自身保護(2錯誤)。調整燃燒空氣量方式:傳統採液壓聯軸器(流體聯軸器)調速(3正確);現代節能改造常加裝變頻器(VFD)調整馬達轉速(4正確)。兩者均為工程實務常見手段。