民國110年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第24題
平衡通風鍋爐兩台引風機跳脫一台時,其該跳脫台進出口風門
題目
平衡通風鍋爐兩台引風機跳脫一台時,其該跳脫台進出口風門
- (1) 閉鎖於當時位置
- (2) 自動全開
- (3) 跳手動並維持原開度
- (4) 自動全關
官方答案
(4) 自動全關
解析
兩台引風機並聯運轉時,若一台跳脫,該台進出口風門應自動全關,避免煙氣經由停機風機短路回流,也防止另一台風機的風量由故障側洩漏,維持爐膛負壓與燃燒穩定。因此選4。若只閉鎖原位置或維持開度,煙道仍連通,會造成負壓不足、燃燒不穩;全開更會加重短路。