民國110年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第65題
鍋爐運轉中若空氣流量過低時,那些是應採取的措施?
題目
鍋爐運轉中若空氣流量過低時,那些是應採取的措施?
- (1) 檢視風道是否暢通
- (2) 若為風扇跳脫所造成則馬上復歸再起動
- (3) 若因人為疏忽致風扇出力不足時則加大風扇出力
- (4) 若無法再提升空氣流量時則要降載
官方答案
(1) 檢視風道是否暢通、(3) 若因人為疏忽致風扇出力不足時則加大風扇出力、(4) 若無法再提升空氣流量時則要降載
解析
空氣流量過低會造成燃燒不完全、CO 升高甚至熄火,應先檢視風道是否堵塞以確保暢通(選項1對)。若因人為疏忽使風扇出力不足,應加大風扇出力補足空氣(選項3對)。若風扇已全開仍無法提升空氣量,應降載運轉以維安全(選項4對)。選項2「馬上復歸再起動」不正確,風扇跳脫須先查明原因、確認安全後方可再起動,貿然復歸易釀事故。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。