民國110年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第68題

鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低水位 以下,其餘二只沒改變此時應如何處理?

題目

鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低水位 以下,其餘二只沒改變此時應如何處理?

  1. (1) 應迅即停止燃料供給
  2. (2) 通知儀控或相關人員查看
  3. (3) 加強給水以防過熱
  4. (4) 繼續正常操作並監視其他數據

官方答案

(2) 通知儀控或相關人員查看、(4) 繼續正常操作並監視其他數據

解析

當3選2的汽鼓水位傳送器其中一支顯示異常(突然降到低水位),而其餘兩支指示正常時,判斷為單一傳送器故障或訊號干擾,而非真實低水位。此時正確處置為:(2)通知儀控人員檢查該傳送器及訊號迴路;(4)維持正常操作並密切監視其他兩支水位指示、給水流量、蒸汽流量等相關參數確認爐內實際水位。選項1「停止燃料」屬真實低水位時的緊急停爐動作,誤執行將造成非必要停機。選項3「加強給水」若實際水位正常會導致水位過高,引發帶水甚至水錘事故。