民國110年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第72題
帶動燃料油泵浦的感應電動機30Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),當電動機出口線因 故斷一線時,下列敘述何者正確?
題目
帶動燃料油泵浦的感應電動機30Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),當電動機出口線因 故斷一線時,下列敘述何者正確?
- (1) 可以單相運轉只是電流會稍高
- (2) 電動機應受保護電驛動作而停止
- (3) 電動機會立刻逆轉
- (4) 三相電流嚴重不平衡
官方答案
(2) 電動機應受保護電驛動作而停止、(4) 三相電流嚴重不平衡
解析
三相感應馬達Δ接線、非接地系統,輸出線斷一相屬「缺相運轉」。(4)三相電流極度不平衡:健全兩相電流大幅上升(約√3倍額定),斷相電流為零。(2)馬達必須依賴缺相保護繼電器(熱繼電器或電子式缺相保護)動作跳脫停機,否則繼續運轉會過熱燒毀。選項1「單相運轉電流稍高」錯誤:三相馬達無法單相持續運轉,電流非「稍高」而是暴增。選項3「立刻逆轉」錯誤:缺相產生橢圓旋轉磁場,轉矩脈動大、振動劇烈,但不會瞬間逆轉。