民國110年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第80題
下列那些是鍋爐自動控制裝置發生異常之原因?
題目
下列那些是鍋爐自動控制裝置發生異常之原因?
- (1) 作動用壓縮空氣或液壓油之配管發生斷裂、 彎曲、被污物堵塞等情形
- (2) 自動控制裝置有污穢或損傷
- (3) 操作人員操作不當
- (4) 電路的斷線,回路中接點的不潔或鬆動等
官方答案
(1) 作動用壓縮空氣或液壓油之配管發生斷裂、 彎曲、被污物堵塞等情形、(2) 自動控制裝置有污穢或損傷、(3) 操作人員操作不當、(4) 電路的斷線,回路中接點的不潔或鬆動等
解析
鍋爐自動控制異常常見原因涵蓋四大面向:(1)執行元件動力源異常:壓縮空氣/液壓油配管破裂、彎曲、堵塞導致執行失效。(2)控制元件本體故障:感測器、控制器髒污、磨損、損壞造成誤動作。(3)人為因素:操作人員設定錯誤、誤操作、未依程序切換手自動。(4)電氣故障:斷線、接點氧化不良、鬆動造成訊號傳遞中斷或錯誤。四項均為標準教材列舉之異常原因。