民國111年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科

第71題

4KV 2000KW 高壓BFW 馬達(電源為11.4KV Y 接線中性點直接接地),因雨淋濕其中一條出 口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正…

題目

11.4KV 2000KW 高壓BFW 馬達(電源為11.4KV Y 接線中性點直接接地),因雨淋濕其中一條出 口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?

  1. (1) 可視為三相短路故障
  2. (2) 可視為一線接地故障
  3. (3) 保護電驛動作使斷路器跳脫
  4. (4) 可視為線碰線故障

官方答案

(2) 可視為一線接地故障、(3) 保護電驛動作使斷路器跳脫

解析

本系統為11.4kV Y接線、中性點直接接地之高壓系統。出口線絕緣受潮致一端子碰觸馬達外殼,屬單一相線對地短路,即一線接地故障(選項2正確)。直接接地系統發生單線接地時,故障相經外殼、接地極回流至中性點形成大故障電流,接地保護電驛(如零序過電流)動作使斷路器跳脫隔離故障(選項3正確)。本事故僅一相對地,非三相短路亦非線間短路,故選項1、4均錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。